水電結束,水管由拓樂公司的人負責打壓測試,打壓半小時。其使用方法是把冷熱水管用軟管連接在一起這個冷熱水形成一個圈,成一根管了,試壓器接在任何一個出水口都可以,這時的壓力指針是0個壓。
當所有水管通路全部焊接好后才可以試壓,在測壓前要封堵所有的堵頭,關閉進水總管的閥門。
測壓時,搖動千斤頂的壓桿直到壓力表的指針指向0.9-1.0左右,也就是說現在的壓力是正常水壓的3倍
保持這個壓力值一定時間。不同的水管測壓時間不一樣,PPR、鋁塑PPR、鋼塑PPR等焊接管是30分鐘(只能超出不能少)。鋁塑管就是銅接頭的那種,它的時間是4個小時(半個工作日)。鍍鋅管是4個小時也是半個工作日。
試壓器在規定的時間內表針沒有絲毫的下降或者下降幅度小于0.1就說明水管管路是好的,同時也說明試壓器也是正常工作狀態。
![]()
![]() |
|